IBM主机上清除告警黄灯方法总结
经常可能会出现主机上黄灯告警的情况,有时需要清除,跟林达仁学了这几招,总结一下贴上来。

机器亮黄灯告警一般是有硬件问题(单电源等可能有安全隐患的硬件配置也可能造成黄灯亮起),见到后首先进行下硬件诊断,方法如下:
诊断系统,判断是否硬件故障:
1Root用户执行diag
2、回车后,进第2项,advanced diagnostics routines
3、选system verification
4、选all resources,回车;
5、按F7(或esc+7)进行执行检测;
6、看返回结果,是否存在故障。 如存在故障,记录故障及errpt –a,再做处理。

如无故障,或故障解决后黄灯依然不熄灭,清除警告灯。

方法一:
1Root用户执行diag
2、回车后,进第3项,Task Selection (Diagnostics, Advanced Diagnostics, Service Aids, etc.)
3、选Identify and Attention Indicators;(很奇怪有些机器没有这个选项,比如H50
4Set System Attention Indicator to NormalSet ALL Identify Indicators to NORMAL,回车;
5、按F7(或esc+7)进行执行。
这招对大多数情况都有效。

方法二必杀技:
执行命令
# /usr/lpp/diagnostics/bin/usysfault -s normal
这招貌似适用于所有情况,无论机器有无故障都能熄灭黄灯,不过真正有故障的机器执行此命令后黄灯熄灭只是临时性的,过不多久黄灯可能会再次亮起。

还一个:
HMC控制台的,在HMC控制台上:
选择左列的“Serivce Applications”
->Serivce Focal Point
右侧的LED Management中您可以看到LED State,右键可以把它从On状态变到Off状态。



上一篇:AIX下创建用户和组
下一篇:求解:HPUX多路径问题
回复

使用道具 举报

内容发布:woalul| 发布时间:2014-3-11 15:16:47
不过不错,很使用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:hjhyj326| 发布时间:2014-3-11 16:08:01
不错,这是最老的方法,实用
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:shik666666| 发布时间:2014-4-9 13:33:44
精心的帖子啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:tyr417| 发布时间:2014-4-18 17:17:13
好帖子 00000:):):):):):):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:itchaoren| 发布时间:2020-7-9 17:31:50
经常用的就是在HMC上操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

1框架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门文章教程

  • 风哥Oracle数据库巡检工具V1.0(附2.6网页
  • PostgreSQL数据库中文培训手册
  • Navicat for MySQL最新版下载地址及注册码
  • Oracle OCP认证考试IZ0-053题库共712题数据
  • MySQL5权威指南(第3版)PDF电子版下载
  • Oracle Database 12c 数据库100个新特性与
快速回复 返回顶部 返回列表